车库遥控设定 (施普雷特)& `$ p3 U9 R% {
" W3 K2 U2 @4 K接通电源
& H" z& w1 o9 Y+ A8 z注意: 安装及布线时必须依照建筑施工标准及电气准则进行,电源必须接到有接地的插座上,禁止去掉电源线上的接地引线。: V+ Y5 H4 W. g l& Z& {1 F+ K
打开白色灯罩,找到如图八的接线板,本机所有的控制参数调节及接线工作均在此完成,检查各项接线正确无误后,接通电源,LED数码管闪烁显示SP, 表示开门机当前处在待机状态, 可正常运行或进行调试.按下P键并保持, 约3秒钟后LED数码管将闪烁显示1, 此时松开按键, 可进入一级设置, 如继续保持按键按下6秒钟, LED数码管将闪烁显示2, 此时松开按键, 可进入二级设置, 在调试过程中, 按P键可保存当前设置值, 并自动进入下一项设置,如果不需要修改当前设置,可直接按P键, 进入下一项设置。
2 f$ z0 h5 J: e8 r( `& q0 w3 y第一级设置% K+ g) f. f1 f/ ?6 b+ X4 h
在待机状态下, 按下P键并保持约3秒, 当LED数码管闪烁显示1时, 松开按键。$ T$ H8 h" }' B, k( n
进入第一级设置:5 q" u1 r% @5 @* e8 a+ U& O. c
A. 开门行程设置: LED数码管闪烁显示OL, 按 +或- 键, 将门体运行到全开位置, 然后按P键确认.
; b# @9 n/ l& t% S) NB. 关门行程设置: LED数码管闪烁显示CL, 按 +或- 键, 将门体运行到全开位置, 然后按P键确认.
' D' v4 W: ?2 [0 n1 C注意:在等行设置过程中,如果在开门运行时自动停止,或在关门运行时自动停止并反向运行,请先在第二级设置中增大开,关门负载力,然后再重新设置开,关门行程配置。
, `; g4 |8 H4 I. J* _C. 开门力量自动检测:LED数码管闪烁显示OF,按下“+”键,门体向开门方向运行,当运行至全开启位置后,自动停止运行,保存开门负载力,并自动进入下一项设置:5 b% T, l+ ^ x- q
D. 关门力量自动检测:LED数码管闪烁显示CF ,按一下“一”键,门体向关门方向运行,当运行至全关闭位置后,将自动停止运行,保存关门负载力,并自动进入下一项设置:' m4 V* t, p5 N8 }1 Y. q
E. 发射机学习或删除:LED数码管闪烁显示LE , J! _; y5 Q& Q1 x! i- p6 t( V6 q" S
1, 发射机学习:按 + 键, LED数码管闪烁显示 L ,然后按发射机按键二次, LED数码管快速闪烁2秒, 表示学习成功, 再次按 + 键, 可继续学习下一个发射机, (最多可学习24只)。% h' r' G( s! k0 B7 A* ]. F
2, 发射机删除: 按一下 -- 键并保持5秒后, LED数码管快速闪烁显示E , 松开按键, 所有发射机被删除,操作完成后, 按 P 键退出设置状态。5 L3 f( V! @& s* E3 n6 A- {
第二级设置
. p k! R/ ^$ R/ o第二级设置 仅在需要时才进行设置,一般情况下右保持出厂设置,在待机状态下, 按下 P 键约 3 钞钟, LED数码管闪烁显示 1 , 继续保持按键约 6 秒钟,直至LED数码闪烁显示 2 , 松开按键, 即进入第二级设置。
8 c) v/ b6 s! B- ^ S) [9 z i1 c9 JA, 开门负载力设置, LED数码管交替显示OF和当前设置值, 设置范围0-99, 数值越大表示负载力越大, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
( i- D! }/ o8 m, _0 F6 w2 ]$ J5 aB, 关门负载力设置, LED数码管交替显示CF和当前设置值, 设置范围0-99,数值越大表示负载力越大, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。- g/ r2 O }! x/ r0 h {! T- s+ K
C, 光电开关设置, LED数码管交替显示PH和当前设置值1表示使用光电开关, 0表示不使用光电开关, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
: M4 ^4 G k4 \1 ND, 自动关门时间设置, LED数码管交替显示AC和当前设置值, 设置范围1-99, X15秒之间 如设置为0表示禁止使用自动关门, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
i1 J ?' [& o9 ~- TF, 报警输出时间设置:LED数码管交替显示AL和当前设置值, 设置时间0-99之间, 如设置为0表示禁止报警输出,按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
. D. Q+ E z6 _ L8 g$ A& c恢复出厂设置: 负载力设置, LED数码管交替显示DF 和当前设置值 0 . 1 表示恢复出厂设置, 0表示不恢复出厂设置, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认,退出设置伏态。# v/ q# E) i- ^+ w' o. `7 F+ p
故障代码说明: V% K: m7 Q8 A. ?2 u
A, LED数码管闪烁显示“E1”表示行程设置错误;* y; a) ^1 ~" J7 @2 I8 r& j% f* o
B, LED数码管闪烁显示“E2”表示开门或关门力量过载;! ~# X) I2 J- K
C, LED数码管闪烁显示“E3”表示光电开关故障;4 L% r/ ^& u( R, }. j# H
D, LED数码管闪烁显示“E1”表示发射机学习错误; |