1、楼宇对讲系统维修准备工作
& I, P8 _' }- m l( A2 z 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面: $ l- S' z- a( T) `: L% M# ~4 }# h _
A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司; 4 P& t+ R; O1 p; u2 R0 W
B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
' _8 n; h% I7 V# m 这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
" Y# T: C7 C( b- i0 v' s! v2、 维护检修工具
& Q! z8 ?; w; m: p 螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台; ' @8 N& m/ @2 ^. u, d+ @/ L6 Y- O5 Z
3、楼宇对讲的常规问题表现! M x( e- H3 L2 G
不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
. f% n; g) y& N V( [8 |& c4、检修故障的顺序3 I. J! a8 Z' h8 N
先看电,再看线,最后测试其它功能!
0 `0 m8 T+ p- F) g5 W4 L5、 检修注意事项0 @2 M# k: Y8 L8 C0 O( M9 e
所有接拆线操作,必须断电!
. q% \3 {# c! V' F) |& j% f! [6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)
/ z# O; u2 f( J; T' P 一、不开锁: E; H& B5 Z+ I% q: P" [6 z7 U
1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);
/ n& X& Z }3 [" v0 T 1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);
+ p. P6 d1 X7 p% @, |3 g- m- W" P& h0 b 二、听不见:; A+ W- A' l, r) I
任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试; - K1 m6 j* v) [2 v6 q4 h- _3 ?
三、不能说: / P& t: W% \- }9 _6 w& b. p B
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用); / L) n; j6 ^( u$ k: U I8 t8 X6 E
四、无视频:
. V; p! I0 S4 R$ D8 @4 T- U- p 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障; " @) N: m: M v3 _
7、楼宇对讲室内分机的维修3 G2 D+ h/ a8 {9 _
(任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试)
1 f" I% Y" S# T 一、不能开锁:(其它功能正常)
6 A- i) o7 s8 {7 r/ D+ G+ p/ X2 U# s 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了; ) j! q2 c# L, F/ g' K4 O C
二、没有图像: 4 b( ]# N. M. G* i* G) ^' w
1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;
% |( P$ R# p" n7 a; c$ r 1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求; 9 O: y8 e8 ]4 Z0 |0 i; U$ \+ \
1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试; % X; d* t; E* \. B" Y
1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决; , T8 \) Y' q8 S b3 z" Y6 ]! N
三、听不见: ; c) L; E5 ~0 N" j' J/ u4 j% j6 e
听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
& @9 }( W; G3 E# g 四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警! 1 N3 A- `8 b! g: x) \5 b, F
首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试; # \! }* w! r3 X! v" V) `4 c7 M
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。 ; F! |% | m& G$ L* U& Y
五、特殊故障: " X! h" w9 G5 w0 e5 R6 Q
8 |, w3 d! W u5 [# e& J# v8 ]3 i" J
8、楼层平台及中间设备的维修3 B3 w, b/ K" U8 N' v% d
楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台! # Q9 p0 d! n0 ^9 F
(任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试): ( W: ^/ }: V2 }6 I
楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护; " L) X( F$ \; ^
一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常) ) d/ ?1 k" ^) s) M" g
将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修.
7 s' D, H4 \3 a/ K# J$ h5 [" P 二、全部输出端不能正常使用:
( _. m2 G' n. k) J 此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修;
! j# K# J' {0 f7 c% ^ 三、特殊故障:
5 k; C+ a5 s- A) C5 R 偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修; ' Q0 a: _; E2 S: I. r, k( C5 Z
9、楼宇对讲系统的电源维修
n9 c( Y0 L ^/ T$ I W# a7 |" [ 楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一! [( n0 v; ~0 ?: J
(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池):
: |9 ?2 S9 {$ s0 G9 F 电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;
7 b0 _- [9 i. U 电源输出端无电(先检查保险丝): 1 F' F# O J5 V `7 W' ]
用万能表测量有无220V市电输入电源: - c8 N+ s8 q8 e3 \# A/ ]. G
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
! y* y2 m# E) h/ a5 n- x 使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;
. o# V; L0 k r5 F) e. _; m/ d 使用三年以上的电源,建议修不如换新。
( m d6 S0 r! a+ u; w) {0 I 电源输出电流变小、输出电压变低:
4 k# e+ @, e* |$ `1 n9 m- n" n' L6 W5 M 此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!
6 F. Q- E! z6 F$ ^ e G& x2 v# n
/ c; w1 H) d2 A7 X
' v9 R) @( H2 s2 k. ]1 k4 P |