1、楼宇对讲系统维修准备工作8 O- N5 A$ x5 q- H( a5 a) N) D" ~( U
修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
5 x1 L2 Z$ R5 i3 E: L& D. W- R% z A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;
- Z. ?1 m- q7 P- D, I) e3 [2 N0 C. e B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到; + S, K* g$ S; Y' D6 _
这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
% w; I6 b$ B: t! k1 v. m2、 维护检修工具$ k5 c7 S1 I0 {& g7 ?
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台; 2 C9 P4 t& y, i: B5 B" B' C
3、楼宇对讲的常规问题表现
0 t/ f$ |# q1 R1 Y. R7 M' R3 P 不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
# P2 B3 ]& J1 q6 X( b5 L1 V- k4、检修故障的顺序
) n. X9 Z f5 T% M 先看电,再看线,最后测试其它功能! $ S: O. L$ X3 f# E) J
5、 检修注意事项( r0 s9 g& G; y; z3 C: G# ^* i: V. R
所有接拆线操作,必须断电!
8 \$ Q( f8 B) D0 ]& R Z6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)
6 L/ I9 r9 N. Q; D 一、不开锁:
- `1 V( U0 U P9 n* \ 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障); ( q7 g/ ~$ H/ e% n/ |
1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推); " s+ {# ^* S3 v5 c3 @" w' A
二、听不见:4 f1 T5 W" S! t) N- |5 @2 ~; O; h
任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
+ Q/ G7 N9 d+ m4 e6 k) w 三、不能说:
" A4 l+ p* ], D# {) |" e) p 任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用); " o4 W( h4 y& X" A( f9 ^2 S
四、无视频: : j% s8 f! _- x" Z8 C7 ]4 j
任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障; $ M |2 e" t6 j
7、楼宇对讲室内分机的维修8 u3 ~; e2 R! U
(任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试)
, p4 h8 I" \. F2 a 一、不能开锁:(其它功能正常) & ^* B5 v* y, S- v- Q
间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;
0 ?! L6 r* L0 Y, ? 二、没有图像:
( q& |% P. F9 E6 e+ r ~8 c8 U 1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V; ( K2 d( V; d. j: M6 h
1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求; _# g- A1 D N
1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试; * W# ~/ q" q$ S; X3 H+ G/ j1 [
1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决; / Z: Y9 T U1 S# C0 \" ]$ [6 i1 u6 e
三、听不见:
9 y; R! }" T3 y 听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头! ( _6 B" g8 Z; \ y' `* [ i+ y
四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警! 9 W5 l+ [: A$ E$ E" ~; R
首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;
" P6 ]3 A- J" i0 ~0 Z# _6 m 备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
2 ]/ P6 Y4 x* h/ q; R* P N' N* M4 P( c 五、特殊故障: - J# o, B+ b3 e2 e& [
5 H2 `) S$ J J3 q, P ]" x# s
8、楼层平台及中间设备的维修
; L3 P+ {# ?5 z& \& F. U' N) B- _ 楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台!
* J# Y- S- o& c& I' J (任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试):
' a: D* S! I7 l0 y& C; v! E3 l 楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护;
; l2 B4 w! _8 s2 W9 c2 V 一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
6 M, s j: r0 U' x( ^. _7 Y x: b 将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修. 3 {( k" }; H# P& m3 m# G D: C8 k
二、全部输出端不能正常使用: . }4 E9 x0 g6 v' z
此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修;
* s$ {' X) f) O$ x/ s- O( q2 l 三、特殊故障: 2 A% }! u( `% F n1 p( {, u3 b+ M/ b
偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修;
0 X6 Y( w+ F" }1 Y9、楼宇对讲系统的电源维修+ B" k6 |7 ^7 e9 A
楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一! * H9 w/ g3 e Y( |: |0 K( K+ Z
(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池):
5 ]) n8 D5 s+ R# S8 e( V4 ] 电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;
5 w0 b9 B" K y. d7 t$ ^. i 电源输出端无电(先检查保险丝):
$ X0 W% b5 q+ \ 用万能表测量有无220V市电输入电源: $ ?) x" U$ H, z# }6 f+ V7 w, o
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
s2 [" I( ~" z. n6 b+ v, A 使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修; % ~/ ~. d) K7 |
使用三年以上的电源,建议修不如换新。
1 r+ @, ~) G/ N 电源输出电流变小、输出电压变低: ; r) d5 ^7 N7 }; h# I
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!( F6 y0 s; K) V t
; h& x1 }) C3 w0 a, D, F# ?9 N
9 |/ Z1 J- F. t" }
|