1、楼宇对讲系统维修准备工作/ @* q1 k& |9 U7 X" V/ Z! e1 Q8 g
修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
. Y. ^) V" b6 n9 ~& }2 R A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司; 3 Q' U7 w) O' ]2 T! m& Q
B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
q( l" g5 |9 p- C0 k 这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
- n) p+ ]# S- [. `! l1 ]2、 维护检修工具
; ?! P( G M5 t' F& R 螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台; . p% ^9 g/ C3 f% {4 M
3、楼宇对讲的常规问题表现! i. \, I" g& z) P' T: h7 F
不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁 $ L( Z( W" v, [- ^; K
4、检修故障的顺序1 v% n7 b6 a7 L1 L, @/ V
先看电,再看线,最后测试其它功能!
% _7 [; r6 x0 L( z- ~. A3 g( Z5、 检修注意事项8 C [& t% N6 O1 [
所有接拆线操作,必须断电!
% z; f6 d* s% n6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)0 |/ ]0 x& F' I5 f- g) I) S
一、不开锁:
: l7 M6 M3 S2 a* p3 }2 z; H 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);
# [% n2 g; k0 v" ^9 l" s 1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推); ' a# N3 U! U; O* x0 v0 {0 @
二、听不见:
+ _5 \! D. r0 ]5 d$ N ~. L$ u 任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
; u* U/ t4 m3 j! |; r1 F. {" s 三、不能说: % C: R! c9 Q0 Q) r, [
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
; l- z* U7 _$ J+ O. m' p/ G( j# G 四、无视频:
5 ^9 ~: Z3 z( O3 B9 r& c# D 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障; 1 R7 O b8 M$ x( e0 @
7、楼宇对讲室内分机的维修
6 y3 G; N/ R" U l1 R (任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试) % }. g8 @" W$ @1 C
一、不能开锁:(其它功能正常)
: D) x3 t! N, T/ u, P* y' G 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了; 9 d' ?& a+ [, D ^' E1 v4 U
二、没有图像: * A7 X3 ~' M. \ M
1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V; 5 h) Q# y" v& j* B9 \2 X' n6 F
1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;
9 Y1 K" ~3 C) q' w* n 1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
4 `* d% j; q* E/ n9 i3 p \; i$ U 1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决; , e$ u9 e$ c' \% [, p% ^5 g J
三、听不见: & Y- U8 K5 q Z8 D
听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
5 k( W. l6 `' |* a9 y 四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警! ) a- W+ }, V' i4 s) G# G: K6 l
首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试; * j% l L$ ^) E: D) Z# I% w" s
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。 5 h+ i, q: c7 w7 t
五、特殊故障:
3 [" L) ?) `* o% {( t6 v* z : \7 }3 }0 b3 ~4 J4 | S! D3 s
8、楼层平台及中间设备的维修- V# a a2 @& c7 V; R7 ~
楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台!
) j8 f* w1 J. f# O1 g (任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试):
9 m/ `; o( v0 ]' A' L: O$ @2 I 楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护;
% K5 E- P8 n3 l7 M( \# T 一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
! M( n% t. v ]$ F 将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修.
P: o6 l1 x8 G9 a; N! X+ G# G 二、全部输出端不能正常使用:
+ C! |: B, b* |/ ]3 K2 d' t 此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修; ; q- M* N9 ]( g% R% \( m# F! s
三、特殊故障:
/ Z9 ~" p! n' R2 A9 r! }0 B 偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修; # c2 G$ X" `1 s
9、楼宇对讲系统的电源维修
5 A4 p! j- H2 S0 e! p 楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一! " A, r' k0 N% M8 |. j5 N4 M" w/ S
(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池): 2 @7 P0 T( h. l6 f5 t0 G
电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要; 6 \& C# W% g: O l1 G
电源输出端无电(先检查保险丝):
# |) P2 g! p- v2 m& S 用万能表测量有无220V市电输入电源:
' L+ M+ I- n- d0 n% ` 使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
2 h# r4 X- Y0 v/ M7 X) q2 ~: Z 使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修; * u. L2 Q0 @) p5 M. x
使用三年以上的电源,建议修不如换新。
$ g4 Q4 ?6 k0 a/ r3 }2 ^) h2 R( H 电源输出电流变小、输出电压变低: 5 P$ L8 w6 m$ O
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!' l: k1 D4 V5 r) b6 W5 e