1、楼宇对讲系统维修准备工作" o: r% F8 Y+ x' L9 Q
修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面: . M3 g2 ^$ I3 F' m' b7 J- R2 D
A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;
- K7 e' b$ K) U) K, t B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
4 m2 y; H7 V( ^% H 这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
- n6 e9 ]; {- \% {3 A2、 维护检修工具
% Y- D$ @1 d# \: ^! n" f4 ~ 螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;
2 T0 [" w0 [5 {) |5 R/ V1 L- S3、楼宇对讲的常规问题表现8 h5 d/ O* A2 P @8 `6 @9 D' x7 b" e1 {
不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁 * b( L% [# W! j: ^
4、检修故障的顺序
/ @' }( ~) X4 w: P) C4 n 先看电,再看线,最后测试其它功能!
7 A% n$ S+ p1 I* w* W5 i5、 检修注意事项
. M; l2 H3 n5 f6 ]/ g9 o" b, n& _ 所有接拆线操作,必须断电!
. k9 O8 N4 P, [+ g- i1 a7 o6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)
3 D5 }1 d) R3 G& @) H 一、不开锁:
B1 ^+ F* N* [! O$ k 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障); 8 g$ a3 ~# N) I7 d8 o
1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推); 5 I; d# S0 [. {4 R/ h4 X( I$ W
二、听不见:5 |: k H9 v" E/ P
任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
+ D6 u6 m7 d6 s9 D* p% U: P 三、不能说: , x( ]2 u5 }, F- U# x' g" n# Q
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用); # ]" f* \$ F% a4 Y5 |# s
四、无视频: : q; K) [1 {/ x, b+ J+ Y+ I: N
任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障; $ G h' ^5 n7 W7 o3 |+ n6 q
7、楼宇对讲室内分机的维修
$ l. }$ P) l# x5 Q' l( P3 ~ (任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试)
5 _8 S# b9 T; y+ f; K 一、不能开锁:(其它功能正常)
5 R' V' y6 N) ^! d9 S) Y 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了; & r" M/ m1 O7 e/ x9 ^2 `) e: Q8 j
二、没有图像:
* x4 d! R$ |, Q& K+ n- B 1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V; n4 H$ F# t3 X
1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求; " y8 _: {5 ?/ Y5 h
1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
' X( S) i+ s+ I' \2 H, K 1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决; ! j7 L/ K8 c" E5 k( E4 B
三、听不见:
4 S. f" f: {$ g. w* `, k7 R 听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
: Q3 G# e/ B8 p# {6 E 四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警!
, Y/ G0 w3 W4 c2 D6 L( |6 {- E 首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;
( I8 d9 N3 J5 w. [ G5 I9 r& I 备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
2 G3 D* a2 N7 V; Q: M5 l1 g( b 五、特殊故障:
% d9 N9 ]7 ~0 U g6 c/ D
1 ~6 w% p# k" L8、楼层平台及中间设备的维修- |6 N2 b; C5 P: s7 n
楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台! . c$ @; W9 F! N7 p& V
(任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试): - F) a+ F6 q0 D9 K6 u, f! J" t
楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护; ! U7 e e1 F! J& h, P" c
一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常) 7 D5 U/ _. {' T* O5 o. W
将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修.
/ v4 e5 ~0 ~2 A( M) R 二、全部输出端不能正常使用: * O2 a$ P/ a( D' s4 y' q
此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修; 7 b5 Y& R9 Z6 Q2 J
三、特殊故障:
/ _2 L" Y0 a4 t: D P% o- A 偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修;
( E$ w! f: v0 F) v4 |9、楼宇对讲系统的电源维修
K/ C9 y' e! b1 p: X! } W 楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一! . P5 \% a. v5 o5 {' Q+ D/ \# B6 C
(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池): 8 f2 Z# u" Q' \1 I7 \
电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要; 4 s) e8 u0 i9 H! d
电源输出端无电(先检查保险丝): ! z8 {' q" |1 y
用万能表测量有无220V市电输入电源: % c( g4 a- Y l. j* y9 T
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
5 N$ P# m- K, F! q% D! Z 使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修; 2 N4 q; o+ k! P0 z3 _' d
使用三年以上的电源,建议修不如换新。
$ u, f' N& p0 ?' g 电源输出电流变小、输出电压变低: 7 ~$ z2 N- B& t" h" q" b
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!0 X8 f* i7 E4 g6 Q! o) O