1、楼宇对讲系统维修准备工作
" R2 B% X9 d$ ?5 \- V 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
+ Y9 w9 L. E, A; q A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;
) p& L; k/ y. c$ s9 ^- R. X B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
; d6 ?. Z2 d D3 w. w 这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
9 c5 |( P& B w; f+ q2、 维护检修工具 Q) |8 m( d) o( S# _5 t! i
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台; ; j5 C1 U$ |2 o8 l+ c+ {# L4 I
3、楼宇对讲的常规问题表现" p' {1 y" d0 M; ?; r
不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
! J- G. m5 T' n* A1 `' X3 d; t4、检修故障的顺序
- ~5 o; e6 [6 N) S: | 先看电,再看线,最后测试其它功能! 9 c. \- x' Y0 h
5、 检修注意事项. A2 j' o9 b Q6 I S# {2 m; z
所有接拆线操作,必须断电!
1 S) j! U0 h& L+ p, F3 v8 f# g6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)4 N3 s. B/ M+ O7 G$ d
一、不开锁:
: v0 z2 L/ Q; r% t6 V! H" t) q 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障); 0 u. n; }6 Y! [: k" k2 ~* h; |4 d" J
1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);
, x' _" }4 j4 F. v 二、听不见:
- j* e( A3 ]) S. Q4 R 任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
* W3 D, o; d- `8 v; ?$ h$ y- T; R 三、不能说: ! i9 P* o$ b: _9 v; I
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
( ~) g, O- W4 r: E# Z 四、无视频:
4 p! E! X0 O. }( y% m$ I( y5 G 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障; , i" \: b5 W& O( N) F% ?
7、楼宇对讲室内分机的维修; Z2 u- k c& L4 ~0 b! z
(任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试)
# Z0 [6 X2 G5 d; X& Q8 G3 D% q# | 一、不能开锁:(其它功能正常)
. x# w3 G# S3 [' K 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;
% {% p) g( s8 U& C 二、没有图像: ! l9 o4 L) W# P8 ?( q
1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V; ' C. X3 O3 w! \; V- y- C4 i" E
1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;
H4 ?8 X! U, V( ` 1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试; / J' y: i% H. a
1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决; 5 p8 }( _$ k, L/ h: y
三、听不见: # x# c: b6 D( K5 g" P$ w
听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
6 \9 r- q! h& V# T1 ]: ?, m 四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警! % K# w5 G; V# p' e9 Q/ h1 Y
首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试; # ]: U. ]: e0 r: J. B! P. p9 W* s
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
# n* ~9 f3 Z+ Y1 k; o5 W ~0 d 五、特殊故障: * T. k" s+ g1 q7 _3 I6 g; O
5 i8 m# O$ W2 }+ I6 }7 O% e
8、楼层平台及中间设备的维修/ D2 B T" j0 P$ @. H7 @
楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台! $ U) T4 z' v# s' n$ w5 z" |# c) n$ g% U
(任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试): 1 E- I/ y, p# p% |9 s5 p
楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护; 9 P2 o4 m! |9 B3 {& |$ Y% M
一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
. H7 @2 i7 J( j1 C! |! v3 j 将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修.
8 |5 J) @, N9 V# g 二、全部输出端不能正常使用:
# R( L/ a0 X/ V9 H& e 此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修;
, `# Z0 h& f- M 三、特殊故障:
& D# t# r/ q0 ~) ?9 ? 偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修;
* y1 N; k* L" s$ d/ D- A1 X9、楼宇对讲系统的电源维修* Y& T) l6 h5 L; Y6 Q y* n# W! B; q" r
楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一!
! F7 ~+ W" A! t" s6 P' y (一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池):
6 h( \8 q `9 f0 f9 K& X& |1 i 电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要; ! e# M4 v) M4 H0 R; q4 _2 L
电源输出端无电(先检查保险丝): 1 M% O* z; [2 n
用万能表测量有无220V市电输入电源: 6 M6 Z" _" R/ p+ {
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修; - y6 V9 d% b9 | a6 [# U
使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;
, l/ I! |' ?6 a* U 使用三年以上的电源,建议修不如换新。
/ [7 k8 |7 n6 E3 m$ t3 } 电源输出电流变小、输出电压变低: 6 V% ]) h0 n3 n& I! G# ^
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!$ b# b7 q9 B- @& q) x+ x
1 q; _' Q* e' ?% Q) H
) |1 S* [# j8 x) H+ i& { |