1. 产品技术参数:
* \4 {+ Y8 r+ [. B. |' ?1 x* O
& x( t4 o0 F6 V- d! A- Z9 {- I) O项目 指标6 n) B! R: V+ o: X+ j/ y5 k
工作电源 直流12VDC+10%;电流1.2A
+ \) {+ ~/ a0 m/ a/ H) v g/ W开锁继电器 直流12VDC/2A. x& L& Q1 o4 J3 \
环境温度 工作:0℃~45℃;存储:-10℃~55℃
: W" t3 {3 x% ~' H% Y P4 z% t有效卡片存储容量 500张,每张有效卡同时具备一个“个人密码”. c! q: w" e6 S7 E" h" O
读卡器发射频率 125HKz* t" x/ u1 B# f6 l
感应卡识别 EM或EM兼容卡 f! f" M" w7 M0 O
读卡距离 5-15CM( [% V5 `3 H8 q6 @
开门方式 卡、通用密码
6 y( ?0 [; O; X1 E2.功能及设置:(对控制器进行任何设置都须在编程状态下进行)
- j7 c+ j8 ]" B1).进入编程方式:5 h0 I. w! C9 V0 Z% W, {3 x) ?% e
按[*]+[6位编程密码],嘟嘟两声响,(红灯闪烁,绿灯长亮。出厂的编程密码是990101,用户在启用门禁设备后,务必修改此编程密码。如果在20秒之内没有任何编程指令,系统自动退出编程状态。)/ V/ f6 U0 l3 X$ H# D: ~
2).修改编程密码:- Y9 j' |8 ^7 n" O; p6 O7 Z! m
按[0]+[6位新编程密码]+[重复6位新编程密码],嘟嘟两声响;表示设置成功。8 Z6 F& q2 d4 _) \2 P- S
3)设置开门方式:! c B2 x% G! c* K
①.卡或通用密码:按[1]+[0],嘟嘟两声响;
6 \7 O: f- F: T$ r1 z5 f3 m ②.卡加个人密码:按[1]+[1],嘟嘟两声响;
. v! R1 K# K* a$ c4)设置开门时间:
) m( t7 G" A# p 按[2]+[TT],嘟嘟两声响;TT表示开门时间,以秒为单位,如开锁时间为3秒,则TT=03;& b3 l" |9 v2 }( o5 Q
5)设置/修改通用开门密码:
4 B/ O, J) L1 {( J( R0 h 按[3]+[4位新通用开门密码],嘟嘟两声响,原4位通用密码被覆盖;按[3]+[0000],嘟嘟两声响,清除所有“通用密码”;% A+ |6 F( z3 d7 G) _- n# a
6)设置防拆报警功能:
3 d; C8 ^$ ~( {) B4 \2 m/ \ ①.关闭防拆报警:按[4]+[0],嘟嘟两声响;1 V; Z! x: s7 { q7 Z
②.开启防拆报警:按[4]+[1],嘟嘟两声响;
7 A* r; }2 c& U6 g, G' _ h1 _2 q7)设置有效用户(卡):: M9 }7 b! Y2 ]% i$ r1 r3 l5 M
按[5]+[3位用户编号]嘟嘟两声响之后+[然后在控制器上刷卡],嘟一声响后,嘟嘟两声响,加卡成功;(注:3位用户编号必须为000-500之间的任意数, 每张卡的编号不得重复。指定用户编号后可连续刷卡,之后所添加的用户编号将以您所指定的起始用户编号续推)
; a% S% r# c }/ @: q8)删除有效卡:
) R" D4 o% F2 U2 h3 D ①.按[6]+[ 3位用户编号],嘟嘟两声响,
$ D3 Q6 U/ C1 l$ l5 ` ②.按[7]+[感应需要删除的卡],嘟一声响后,嘟嘟两声响;(删除多张有效卡重复上面的步骤). ^ |% \* A: c2 d+ z
注:如需删除所有用户,建议恢复出厂设置;4 h& e. r- a( U6 C6 I
9)设置门磁报警状态:
( @3 S" E, I+ p2 C; o ^ ①.关闭门磁报警:按[8]+[0],嘟嘟两声响;
) `3 q" q0 ~. a1 ~ ②.开启门磁报警:按[8]+[1],嘟嘟两声响;(开启本功能后,当正常开门后,没有关门,或者没有通过控制器开启,控制器将发出嘟嘟嘟连续长鸣报警,可外接报警器。)4 G {1 `! N7 f
10)恢复出厂设置:) l. Z. i" X+ [% J' Y4 t3 h. ?
按[8]+[6],嘟嘟两声响,接着嘟嘟嘟三长声响,5秒钟后嘟嘟嘟三声短响,返回到正常模式;
! _8 ^3 P, i: k/ Q6 \. B, P11)退出编程模式:
1 F& M5 z( M' L3 |. a' g& h6 _6 v 按[*],嘟嘟两声响。(注:如果在20秒之内没有任何编程操作,系统自动退出编程模式。); y4 b9 m7 v1 u0 _
3.强制恢复出厂编程密码:
! p5 V Q( {! W! ~ e* @ 拆下控制器,将J2的两脚短接一下后松开(通电状态),控制器嘟一声响,接着嘟嘟两声响,控制器即可恢复到出厂编程密码990101
5 e1 J- e2 N' V) E |