1、楼宇对讲系统维修准备工作
: e' C! J7 v5 M' t 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
; ~1 o. I3 v5 x- ^) X A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司; # i1 X2 s! V+ R: o
B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到; ! p6 k9 f7 I2 _4 }/ L* l0 P$ u
这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
' m w- j' g5 V3 u8 S* J6 B2、 维护检修工具$ A; A2 F$ s* U6 G9 O' n
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台; 8 p5 F7 z4 I. B, `
3、楼宇对讲的常规问题表现
% d5 K! M* V2 r" h3 T 不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
6 E. K$ O5 h1 Y$ g7 s" H8 V4、检修故障的顺序5 A0 }" M) C. d5 M+ B! t, i- }
先看电,再看线,最后测试其它功能! $ C. E g+ \: A8 j3 q
5、 检修注意事项
- y! U" e: z9 H8 `$ d+ N 所有接拆线操作,必须断电! 7 Z" ?: W$ o" H5 y
6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)
4 D8 o8 d/ h A! p0 |3 ` 一、不开锁:
9 ]9 S5 ?$ Z: o 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障); ! Z) G6 u- y: L8 }# h
1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推); 0 Z* B$ i, b/ |: s5 a
二、听不见:
7 Y- L9 p! u; H8 X, p2 F2 r 任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
4 I7 i4 \6 ?: d: @. d 三、不能说: " g* l# g* p; ]! J& J8 Q. p! `' L
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
/ [8 Q2 `, ^$ B) r+ G' h 四、无视频: 0 G% S2 K4 _7 Q
任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障; 7 u% j. T5 Q& Z5 u6 @) {$ {4 U
7、楼宇对讲室内分机的维修
6 }' L/ y8 E/ d6 N. [5 z( \+ A (任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试)
$ w8 [8 \1 B! h1 j7 O 一、不能开锁:(其它功能正常)
, `7 d. G+ o0 v( q6 \5 e; Y 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了; ! {. O2 Y5 \) L! _3 ?, ^
二、没有图像:
4 n+ ^6 Q$ u- X0 p 1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;
9 V. ?+ t4 ?2 N. ]; E 1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;
- t9 E' b1 S' W# \) f @ 1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
2 T. H! n. X2 `/ ~ 1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;
3 S$ E; k: `% g# u3 M/ b9 d o% S. r* [ 三、听不见: 1 }( Z8 I- S3 M
听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
1 J2 D$ E4 n' l! W: e4 U 四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警!
" I0 i+ L/ R( e1 Z5 z2 c) l9 v) u/ r 首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试; 5 Q+ A* v n: N) z/ R
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
6 p! X2 w* j- g: n1 r) E 五、特殊故障:
0 A& X: n: M; k4 E 7 j9 u% }9 d1 S& {* ^ @* h- t
8、楼层平台及中间设备的维修: s% Z' i h8 c2 n0 `& `
楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台! w# x$ d& g: C0 V, Y; H7 u
(任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试):
8 y7 x# D: H/ h! M0 ^ 楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护; ; C w% Z; s' T2 T
一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
5 B+ k$ P! ?* U, {6 k. I. { 将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修. * y$ ^! n; N' y# G$ ^
二、全部输出端不能正常使用:
6 [$ w. y& y6 ^) L# h8 @ 此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修; * G/ `$ g5 V+ ~( I* b6 \( U" J
三、特殊故障:
8 L: v: P; |4 E 偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修;
, n1 {- J# J, `& L% b2 q9、楼宇对讲系统的电源维修4 E2 r: }# w/ e
楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一! % e( ~& _2 |% O4 F. I, Q
(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池): 0 p: w& e' C9 g* X0 P4 c
电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要; ! e/ `# r1 l/ o5 O( O# {
电源输出端无电(先检查保险丝): : F0 m U$ k/ g/ y7 g) F$ T. W
用万能表测量有无220V市电输入电源: 8 U* e6 n! q5 O3 F9 {
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
' y- Y6 {% F m+ R" E+ b 使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修; E& A2 m" f& h9 |) A4 B& ?5 q
使用三年以上的电源,建议修不如换新。
/ L! J _% G. u- `; v/ y! H 电源输出电流变小、输出电压变低: |( M; [2 M" S5 L9 Y& E. Z) X
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!# S) I/ F" J" Y
' h8 Y, O8 R+ C/ G/ f( S, ?9 b: u
7 c' U+ C) \2 F# m- ~; b |