1、楼宇对讲系统维修准备工作
! Z7 C, p% G: V7 \5 O6 z 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
8 j* j6 b. ~5 [2 I- u A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司; 9 [) P6 D! s/ B p- t j$ X& B
B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到; 5 g( {0 }# d% {7 Y1 Z$ n
这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。 0 s0 H6 Q* { I2 H0 W
2、 维护检修工具* \4 R5 ~" f' g
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;
$ G- ?& E6 O* i3 O3、楼宇对讲的常规问题表现
! `" z: G% I- }' j; O- r- S) |, K 不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
( C) ?9 f* ?6 j$ C$ I9 B4、检修故障的顺序
/ n2 N$ @/ X/ b8 R 先看电,再看线,最后测试其它功能! 2 i. O& {4 ^6 S/ {
5、 检修注意事项
5 j6 q" X m y9 i7 Y5 d% p 所有接拆线操作,必须断电! X- n8 h9 T5 `7 e4 W& W
6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)+ d- P. ~, S" I- |$ G" h2 R& m
一、不开锁:
! t, X/ J' a/ b" s+ G3 O 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障); 8 r. z1 x& ^: X+ d1 y
1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);
9 \7 u6 D" w/ A! u9 I1 ? 二、听不见:
" \( }0 p0 C4 T4 X, B$ V5 R 任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试; ' |0 I! K7 u; S2 z6 k% f
三、不能说:
# a, T8 u O9 b/ J 任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用); ' _8 T) ~& v& e: y& p- v
四、无视频:
: g0 ^% W2 k( p. j1 v 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;
6 M, G2 R# Q! x- A! N$ F+ f6 J7、楼宇对讲室内分机的维修
4 d, u3 n2 f3 g5 `( x8 o* W (任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试)
1 m _# t3 }6 l) P$ N5 T 一、不能开锁:(其它功能正常) . S9 Z; w) }$ J4 `$ ?
间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了; 6 j2 B* R8 y7 E3 R
二、没有图像: 2 R& Y1 \' [( q7 v$ [
1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;
, r H, c( O# d7 Q$ M5 b8 H 1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求; ; t8 g4 Q/ D9 H6 T& D
1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
, F. Y, q; m- f& _- z 1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决; - J9 @ `: v! u
三、听不见: / ]0 c9 q4 ~7 q3 a5 k' R; B, H
听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
" i' ~4 \/ ]" ?1 b+ H* e! s/ m+ ] 四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警! # ]0 q3 O/ A7 e- a# G
首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试; $ K: J1 Y) @; K' G0 E, X/ T
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
8 W' g' q5 l" q2 Z& w5 r. } 五、特殊故障:
3 [$ N! y9 J; J6 ~6 G( O' f- N( Z c
: K! g$ B: R' `/ e* o8、楼层平台及中间设备的维修
. z0 k- p! \9 q% l. v 楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台!
$ |5 F5 V, [2 ` (任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试):
* C% I3 v! l' @; C5 J0 r3 n" a 楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护;
4 t/ W; u/ i! R4 j. r" R 一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
5 P2 J1 g% m* p. D6 u+ A3 x- T! y( G& D 将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修. 8 A5 b3 I |# t
二、全部输出端不能正常使用: 8 k6 {% x( S% g/ z5 n/ t& h& _
此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修; , v1 X0 y M& G: J( e2 x
三、特殊故障: ; |6 J L% B. N) {! y" \
偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修;
/ `: K1 M6 p6 y9 x9、楼宇对讲系统的电源维修
" L( v% s4 E7 q8 v7 Y 楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一! : f; v3 C2 k- c9 z9 c5 Z
(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池): % [2 S2 ^" }0 k- W, L2 y
电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;
% P7 D* m. r. U+ L/ F2 H. g 电源输出端无电(先检查保险丝): 0 w- T; O% f7 K% V! b! F* i
用万能表测量有无220V市电输入电源: " _( ]1 L8 c5 |
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
! j# @' D% O. E 使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修; ( o8 M; c' T0 ]* \7 M1 E0 [
使用三年以上的电源,建议修不如换新。
) E w, ~. X! \ 电源输出电流变小、输出电压变低:
* k9 b- J) ]+ u* a 此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!
7 Q2 F- `, f$ g
( A+ n3 j5 @ q* ~. ^ i/ L( j: `- ], V! Q/ v/ j h3 A
|