1、楼宇对讲系统维修准备工作
5 J/ b( M2 w$ O S% h9 G 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
. j A: M5 c3 { h A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;
4 O/ t+ U' \, r! E6 V" \$ x; M5 u B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到; . ~' ]+ |4 t6 }' t
这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。 4 i, s/ G0 h% f8 V
2、 维护检修工具, S" y4 z/ R, X5 Y
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;
# W X( D$ p+ M! V5 |. \) n3、楼宇对讲的常规问题表现7 S1 g: W# U& a! X
不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
/ G- H8 p- m( I6 N0 _; x2 f" S1 J0 @9 d4、检修故障的顺序4 g) E! a) v) M3 S+ S
先看电,再看线,最后测试其它功能!
! m3 p1 H0 a3 R: L, b5、 检修注意事项/ C! w% X5 j! c* e5 _7 r: X- i3 l* j
所有接拆线操作,必须断电! 8 Y# B) ^4 \& D- j
6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)4 j% T) H. a/ z1 K) }: d6 m1 n
一、不开锁: - a+ h# |, \; I! G: X# m
1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);
6 v7 a# h( t2 m) N1 R, h- N 1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推); * g( d! \- E$ K0 Z |! S$ J; V( U
二、听不见:
5 l. t- I4 V) }9 h- I* ~& W1 w 任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
% R3 S) Z+ S3 t8 K; l 三、不能说: ) V# B' F$ i/ _0 O& E
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用); # g8 p+ U( R+ P: O5 \& U! l5 j5 G
四、无视频:
# S5 I4 g' ?7 h& ~+ c" ^, E: k 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障; & e* a& c6 p: t5 ^( D
7、楼宇对讲室内分机的维修5 B0 l0 f( @2 t- U+ Q B. S
(任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试) 4 |. r0 h( x9 Z, F' v2 g& m ?, b
一、不能开锁:(其它功能正常)
- f5 Z# ]; p; W }6 d* o' u& z 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;
+ I4 ^+ l6 U* r 二、没有图像: ! E( X. k! g" ^9 {; |& O' u5 i
1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V; : J! r+ d" Z) Y- c- d- M2 N
1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求; ' \7 z) A1 |0 \% _3 E: U+ n3 @
1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
) ?$ H. `/ D8 ?! C( ^0 D% z+ i 1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;
# C6 G: V& ]! J- ~# N 三、听不见:
" I- x; Q' m. X6 z @ 听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
& N) L( h4 n E 四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警!
# ]8 y* v% S# U 首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试; 4 v2 {2 v2 {) L* R
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
- J& x0 p! {3 o, O+ D: N+ z 五、特殊故障: N; p& o% {8 e, r% Q3 t
0 K- h5 L! O; d& i: o, [7 x
8、楼层平台及中间设备的维修2 b2 i; n" g1 ]7 Z9 r$ n
楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台!
' h+ z; d: T+ O0 r (任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试): $ m! u9 T! @1 B# t/ k- w% _
楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护; 2 m( ~8 c# l- Q
一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
3 @+ S1 m4 `+ [. @" V 将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修. . z8 z/ o5 k, l( y9 r4 p" |7 m
二、全部输出端不能正常使用: 1 s, w8 G% V4 `, R" }, J* Y
此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修;
1 b) o8 C% I( V1 r3 z) j7 r. o, ]6 y 三、特殊故障: 1 M8 R- ?/ ?* \. @' e; K3 w
偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修; ; s8 k- s( ] `7 E5 P; R: e
9、楼宇对讲系统的电源维修
& Y+ a, D6 Y0 `2 S4 F1 u. K$ f 楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一! : A' ?9 F! u0 j+ x1 V8 G- N
(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池):
) \0 n3 [ X$ ] 电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要; / w) y* \# ]2 n6 v8 m/ {+ E
电源输出端无电(先检查保险丝):
- Z1 j2 f5 i+ Y2 a4 } 用万能表测量有无220V市电输入电源:
% R& \7 |( t. e3 f4 _ 使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
' U% E% G! G t; C 使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;
- B- W$ O7 X9 f/ O 使用三年以上的电源,建议修不如换新。
2 S* w; I7 T d$ w' @ 电源输出电流变小、输出电压变低:
7 H& V/ ?4 a! p7 Y0 L0 c 此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!
; K- F2 a4 S$ \, @