1、楼宇对讲系统维修准备工作
1 T( Y. x9 R4 k+ s 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面: 7 R4 m7 |9 r1 u: W. ^5 f$ y1 n
A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;
7 _, C1 H2 S! _# v% N4 S B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
, [# O& p6 c# Y- ?$ w 这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
4 _& e4 h4 C% [; R* j8 K0 S' l0 M2、 维护检修工具
0 I' q% B+ f6 T! h4 C f" @) y 螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台; ! O- D6 d, H" v/ o; I9 ]# c
3、楼宇对讲的常规问题表现6 t* a. L: q' M2 K" r
不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
5 _( r$ R* l1 v4 r N/ ^4、检修故障的顺序" @& c9 v3 X8 h4 R( q5 ^, Q2 P
先看电,再看线,最后测试其它功能! ( ]; \ f" c7 c
5、 检修注意事项; D7 {+ \' S/ w3 F
所有接拆线操作,必须断电!
* y: _' _/ m9 E! _! E3 U3 e6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)) a' y- O3 s$ i ?, a. H
一、不开锁:
! p. A. r7 D2 _7 F' d2 l) c 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障); 9 R+ |) x$ t" E# D3 J
1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推); $ B* b/ d5 J9 o( j) ?& h0 e
二、听不见:- U, B- S g0 a1 z1 |( J0 g4 \
任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试; ; d- o" g& |& W! U* E/ t% u
三、不能说:
4 A& n' O( y( I9 ]8 Q 任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用); ) E* |3 e& m9 L$ `* x. B
四、无视频: ' O; q; U! q7 F% X: \" s
任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障; ' i: |1 q4 f+ d1 ^3 |$ b' L
7、楼宇对讲室内分机的维修
, P. c8 ?9 `" d& u1 N (任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试) + L5 {( n3 e* U6 a; T3 R( H8 J
一、不能开锁:(其它功能正常)
: H& T0 @4 b3 J7 g- s 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;
a4 |1 y" B' e" ~ 二、没有图像: ) S, Y! z- k' j0 Q0 ~
1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;
7 T: V& ^. i/ S! y 1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;
7 M# y) m0 b, Q& C 1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试; + F- g7 U p/ @6 B9 B, {9 r6 q
1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;
$ ~- K9 ^) M/ G0 P$ Y7 I, Y 三、听不见:
3 U; S, }& A! l. @8 ~: ~ 听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头! $ x& t" j# M4 e. u4 r9 n3 Y: t- z- N
四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警!
1 ]' Z. `- U" k3 D1 A" H7 E* l 首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;
E$ Y2 Q0 z" _9 k' C4 C" U! x 备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
0 I3 Y7 F6 ?9 c0 g 五、特殊故障:
% c+ n. v4 U2 Z- x
8 L$ K4 w/ s1 e/ ~8、楼层平台及中间设备的维修& e5 X$ U/ n, B1 U
楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台!
* n' W# F& x% @ (任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试): 8 @2 C8 A! v! F/ F# W2 @
楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护; . r+ K* Z& C& s0 N6 D& Q; x
一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
& J# U5 N& q# V$ C) }. l* U 将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修. a& s8 r! w5 l
二、全部输出端不能正常使用: 3 P# t: m5 ^! l5 I a
此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修;
2 Z' r4 ]# x+ p0 O; W& Y 三、特殊故障: ; }! f4 N- c: \" E) B
偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修;
5 y/ {4 d, l4 [+ \# h1 @" A9、楼宇对讲系统的电源维修" h. e. h9 X0 p- _' j3 a: }
楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一! ; O) F% P& A0 u1 @4 w* G. |+ b ^
(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池):
3 d9 G2 C0 y' a; {" W: i% M 电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;
+ ~7 D3 G# f" O/ g( @( j- W 电源输出端无电(先检查保险丝): # F( d) f( W3 {' }1 X
用万能表测量有无220V市电输入电源:
) ]- ]7 _, G6 S; k5 P6 o' n 使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
. T5 v! x+ n. f# b" n$ H! k 使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修; # w" Y6 k- j; D
使用三年以上的电源,建议修不如换新。 ( }1 h3 N( E* u. Z8 X
电源输出电流变小、输出电压变低: ; B& C: z5 {# G9 r2 j
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!
, G0 G# m, j" X" r9 p
( F5 X* Z3 s: m5 ?
" |, D' `& W' H8 W* X+ S1 } |