以下是楼宇对讲常见故障解决方法4 F$ |# L. Q+ b; h
1.所有用户均不能:
/ ^* f1 T/ U! C9 d8 D可能原因:查门口机至电源,门口机至电锁接线是否接好,查线路是否接好(直按式系统2号线,数码式3号线)(至电控锁的线是2芯线,建议使用0.5平方毫米的护套线,对于线的标注各厂家略有不同,没有统一标准);0 `) K+ b4 |8 b' x6 h
处理方法:(首先)按接线图正确接好传输线,(并可现场)使用密码方式测试,若能打开电锁,证明门口机至电锁通道(没问题),门口机至电源通道正常;主线至线路户不能(下议);
! P) K5 Q3 d5 b$ @5 C; r' c+ J2 a备注:
* L u2 S( S0 [( |' a: b3 OA、防震接线:多数楼宇对讲采用接线柱或螺丝压接线,防震也是一个关键,部份工程商将对讲主机装于活动的门上,经常随门的开与关而发生震动,这类的问题一般出现在因震动而发生的接触不良;其次是因线路没有处理好,在开与关门时,线路被夹断;不管将对讲主机装于何处,防震及接线一定要处理好,本人建议将对讲主机装于固定死的门上或墙面;
1 q( k& @$ l1 j6 e* W1 T& Y, jB、线方式:多数楼宇对讲的线(至电控锁线)是从对讲主机接到电控锁上的,这类的接线方式好处多,牢固并可防破坏、信号稳定;但也有部份楼宇对讲的线是另一种接线,即从对讲主机处接三芯线到系统电源上,再从电源上接两芯线至电控锁上,而一般的楼宇对讲电源都不可能装于门上(多数暗装于门附近的墙面等处),这类的问题就可能出现在三个方面:对讲主机、电源、线路(现在的电控锁质量较稳定,很少有问题的,所于图略不计),依据本人的经验,又主要集中在电源与线上面,遇这类接线,请首先检查这段线路,其次考虑更换电源测试,最后才考虑对讲主机,而且这类的接线不善于破坏;)
: N1 m5 O! n3 e' N# W9 t2. 部分用户不能;6 T6 e3 x4 \3 ]: E; p8 @
可能原因:查线有无接错或接触不良(数码式系统:分机至的3号线;直按式:查分机至门口机2号线)及分机本身是否正常;
: j/ u. D* _$ g, Q1 Z2 B处理方法:用替换方式换一台好机看是否正常,若不正常检查接线是否接错。9 @, R$ e, E. L; M8 O
备注:. R& b" v/ D8 i# M0 n9 j
部份用户开不了锁,一般问题主要出现在三个方面:线路、室内分机、楼层平台;首先应检查该台不能的分机,看是否有接线不良的现像(以前能用,不可能接错的,只会出现接触不良)用万能表可搞定;其次考虑该本室内分机质量故障,更换相同型号的室内分机测试(小注:分机自带解码的,需重新编地址码),在本单元其它用户处借一台室内分机即可搞定测试;最后考虑楼层平台故障,同样采用相同型号的楼层平台测试(小注:多数楼层平台有地址码,需重新编码);: ` [) e- K( d% \# s
没有楼层平台的楼宇对讲系统,一般不可能出现部份用户不能!一旦出现,都是全部用户不能使用等严重情况,解决方法:断开所有接线,然后按对讲工程接线图,从新一户户接入楼宇对讲系统,重新调试方可解决;如偶尔有部份用户不能使用,一般都是室内分机故障,请更换室内分机即可;+ a& {9 b4 C6 s# F/ [3 @6 p
通话问题:' K* ]; h6 l$ M( n
1. 全部用户分机不能对讲:3 b$ S8 B% @% c z
可能原因:查门口机至及至用户分机音频线(也归类于楼层平台)(3号线,5号线,(线的接线号位各厂家不同,详见该系统工程接线图))是否接错及接好;& y4 O7 ?: f* G! o& S
处理方法:按接线图正确接好传输线。2 p& g+ X5 |0 g$ P c6 T8 H
2. 某个用户分机不能对讲:- l# E9 P5 m$ Z% }: ~
可能原因:输出端口至用户分机音频线(3号线,5号线,(线的接线号位各厂家不同,详见该系统工程接线图))是否接错;0 C4 X* ~7 u O- h- D+ ]
处理方法:按接线图正确接好传输线。
$ s3 ]2 S4 g7 ]9 ~; f7 j备注总结:+ I7 H, G; |9 m- K$ c
如果是新装、调试楼宇对讲系统,首先的方法是按工程接线图接线各设备连线,并编好各设备的地址码,其次是再检测一次各接线是否正确,最后再通电测试,在测试中常用的检测方法是:检测接线是否正确,牢固否、检测地址码是否正确、检查相关设备是否存在质量故障;. M/ I% h9 D. c
如果是维修、更换楼宇对讲系统,首先应考虑线路故障,检查是否接触良好,有无断线(一般不可能出现接错),有无断短路情况,使用万能表即OK;其次才考虑设备故障,采用更换相同型号、功能的设备替换测试;& s l- U! U0 ^) [6 q3 O2 z- ?. c! D
3. 对讲有电流声:& @; X8 V* @$ B: m
可能原因:查系统是否有干扰源,音频线是否接好;' M; ^0 ]; u8 Z( i; v S# F, o
处理方法:正确接线,或更换一台电源试试。(最好是根据供货商工程技术师的指导操作!除了检查外界的干扰,还可以考虑适当调整相关音量等方法)
3 M( a4 C/ g2 L: c4 F这里再补充一点,部份楼宇对讲系统的电流声过大,原因在于电源供应不足,造成部份电子元器件工作不正常,遇此类电流声问题,可以增加电源测试。
& E! v5 B0 Z# x" w- T据本人了解,一般的开关电源为12V、18V,多数为3A,只有极少数做到5A以上,一般18V的开关电源做到3.5A就非常不错了。电压呢,建议做到13.5V至17.5V。楼宇对讲系统的电源需根据功耗计算的,没有严格的标准,建议叫供货商给配好,超过百户的可视对讲,在预计时,建议多预计点电源。
( G f, ]" g3 \6 i: c
( {/ Q) ^8 ~# O! a3 i- H |