以下是楼宇对讲常见故障解决方法
5 B2 v: y2 ?5 J3 z }; [1.所有用户均不能:6 a3 g2 ?2 L# d, Y2 U2 h" ?2 g
可能原因:查门口机至电源,门口机至电锁接线是否接好,查线路是否接好(直按式系统2号线,数码式3号线)(至电控锁的线是2芯线,建议使用0.5平方毫米的护套线,对于线的标注各厂家略有不同,没有统一标准);. M1 a! \+ M* I8 T
处理方法:(首先)按接线图正确接好传输线,(并可现场)使用密码方式测试,若能打开电锁,证明门口机至电锁通道(没问题),门口机至电源通道正常;主线至线路户不能(下议);
* l' `( l) o4 Y n" A# h备注:
. \8 f6 e8 q8 |) \A、防震接线:多数楼宇对讲采用接线柱或螺丝压接线,防震也是一个关键,部份工程商将对讲主机装于活动的门上,经常随门的开与关而发生震动,这类的问题一般出现在因震动而发生的接触不良;其次是因线路没有处理好,在开与关门时,线路被夹断;不管将对讲主机装于何处,防震及接线一定要处理好,本人建议将对讲主机装于固定死的门上或墙面;
' O$ Q& j: K6 A6 F3 nB、线方式:多数楼宇对讲的线(至电控锁线)是从对讲主机接到电控锁上的,这类的接线方式好处多,牢固并可防破坏、信号稳定;但也有部份楼宇对讲的线是另一种接线,即从对讲主机处接三芯线到系统电源上,再从电源上接两芯线至电控锁上,而一般的楼宇对讲电源都不可能装于门上(多数暗装于门附近的墙面等处),这类的问题就可能出现在三个方面:对讲主机、电源、线路(现在的电控锁质量较稳定,很少有问题的,所于图略不计),依据本人的经验,又主要集中在电源与线上面,遇这类接线,请首先检查这段线路,其次考虑更换电源测试,最后才考虑对讲主机,而且这类的接线不善于破坏;)
5 y* x; A9 A' P9 C; y$ y2. 部分用户不能;2 `% L" B# ~* d
可能原因:查线有无接错或接触不良(数码式系统:分机至的3号线;直按式:查分机至门口机2号线)及分机本身是否正常;# c4 j$ v1 {) j) \; A
处理方法:用替换方式换一台好机看是否正常,若不正常检查接线是否接错。 p. p. w$ h: s, Y4 Q. g' Q
备注:1 Z. z9 f- L( k' H$ h/ N: r, D! |
部份用户开不了锁,一般问题主要出现在三个方面:线路、室内分机、楼层平台;首先应检查该台不能的分机,看是否有接线不良的现像(以前能用,不可能接错的,只会出现接触不良)用万能表可搞定;其次考虑该本室内分机质量故障,更换相同型号的室内分机测试(小注:分机自带解码的,需重新编地址码),在本单元其它用户处借一台室内分机即可搞定测试;最后考虑楼层平台故障,同样采用相同型号的楼层平台测试(小注:多数楼层平台有地址码,需重新编码);( p1 J& H' c. D7 D" [- I
没有楼层平台的楼宇对讲系统,一般不可能出现部份用户不能!一旦出现,都是全部用户不能使用等严重情况,解决方法:断开所有接线,然后按对讲工程接线图,从新一户户接入楼宇对讲系统,重新调试方可解决;如偶尔有部份用户不能使用,一般都是室内分机故障,请更换室内分机即可;
4 Q+ M; U n) E5 q1 a6 `/ z; |- d通话问题:
8 n7 J, \0 O% e# B! K1. 全部用户分机不能对讲:
# j/ d- ~: o5 A可能原因:查门口机至及至用户分机音频线(也归类于楼层平台)(3号线,5号线,(线的接线号位各厂家不同,详见该系统工程接线图))是否接错及接好;
9 c- {% _+ }6 l9 @! e' A0 t处理方法:按接线图正确接好传输线。
, B% K1 _) `7 u; v$ k5 Q2. 某个用户分机不能对讲:& l' r1 Q6 @) x i6 y5 ]1 z
可能原因:输出端口至用户分机音频线(3号线,5号线,(线的接线号位各厂家不同,详见该系统工程接线图))是否接错;
5 c5 W" y0 m* j$ U' `) P处理方法:按接线图正确接好传输线。5 C. H R" @% W& X
备注总结:+ p0 @% y) k/ @' j9 c
如果是新装、调试楼宇对讲系统,首先的方法是按工程接线图接线各设备连线,并编好各设备的地址码,其次是再检测一次各接线是否正确,最后再通电测试,在测试中常用的检测方法是:检测接线是否正确,牢固否、检测地址码是否正确、检查相关设备是否存在质量故障;
8 j0 b& s- e. A2 `如果是维修、更换楼宇对讲系统,首先应考虑线路故障,检查是否接触良好,有无断线(一般不可能出现接错),有无断短路情况,使用万能表即OK;其次才考虑设备故障,采用更换相同型号、功能的设备替换测试;6 N- I1 ~9 a' X5 @' ]: D
3. 对讲有电流声:2 \. R% z* |- G/ k
可能原因:查系统是否有干扰源,音频线是否接好;" V" j2 ]! r4 n& H- h; X
处理方法:正确接线,或更换一台电源试试。(最好是根据供货商工程技术师的指导操作!除了检查外界的干扰,还可以考虑适当调整相关音量等方法)
/ p1 r! D$ }# l4 n7 F! d$ _ @这里再补充一点,部份楼宇对讲系统的电流声过大,原因在于电源供应不足,造成部份电子元器件工作不正常,遇此类电流声问题,可以增加电源测试。
, B0 I; V& g9 y& F据本人了解,一般的开关电源为12V、18V,多数为3A,只有极少数做到5A以上,一般18V的开关电源做到3.5A就非常不错了。电压呢,建议做到13.5V至17.5V。楼宇对讲系统的电源需根据功耗计算的,没有严格的标准,建议叫供货商给配好,超过百户的可视对讲,在预计时,建议多预计点电源。
/ ^+ d6 m. O% m9 X8 @# c! w0 g, u: r+ S8 [6 _* g; k4 @
|